夾緊式接地電阻測量原理、接地電阻測試儀、夾緊式電阻表是一種新型的測量工具。它方便快捷,外形類似于鉗位式電流表。測試時不需要輔助測試樁,只需將地線夾緊幾秒鐘即可得到測量結果,大大方便了地面電阻的測量。鉗位表的優點是可以測量在用設備的接地電阻,而不需要測量設備的電源,也不需要斷開接地線。
電路E和I中的環表示鉗位式電阻計的環形卡口,Rx為測地線樁的接地電阻,R1, R2,…Rn為分布式接地系統中其他接地點的接地電阻。這個圖可以進一步等同于圖3。測量過程中,根據電磁感應原理,通過前端卡口(帶電磁線圈)形成的回路,向待測電纜發送一個恒壓e。將電壓加到圖3所示的電路上。同時可以通過前端卡口測量回路中的電流I。根據e和I可計算出電路的總電阻,即:e / I = R + 1 / (1 / R + 1 / R 2 +…+ 1 / Rn)
1 / (1 / R1 + 1 / r2 +…+ 1 / RN)為R1, R2,…RN并行執行。在分布式多點接地系統中,通常存在RX > 1 / (1 / R1 + 1 / r2 +…+ 1 / RN), ">"表示"遠遠大于"假設上述條件成立,測量電阻RX = E / I。
事實上,鉗型電阻表通過它的前端卡環發送電纜到電纜,這是一個1.7kHz交流電恒定電壓。在電流檢測電路中,經過濾波、放大和A / D轉換,只檢測1.7kHz電壓產生的電流。因此,鉗位式電阻表消除了商用交流電產生的高頻噪聲和設備本身在地線上產生的微小電流,從而獲得準確的測量結果。因此,夾具式流量計只有在線測量的優點。事實上,儀表測量的是整個電路的阻抗,而不是電阻,但通常它們之間的差別很小。鉗位式電阻計可在液晶顯示屏上即時顯示測量結果。當卡口未卡好時,液晶顯示屏上可以顯示“開爪”或類似的符號。
由于鉗形表的特殊結構,可以方便地作為電流表使用。這些儀器中有許多具有鉗形安培計的功能。另一方面,在鉗位表測試中,雖然使用一定的頻率信號來消除干擾,但是當電纜中有較大的電流時,測量也會受到干擾,導致結果不準確。因此,根據要求,在使用之前要先測量電纜上的電流,只有當電流不是很大的時候才能進一步測量電阻。有些儀器在測量地面電阻時自動檢測噪聲干擾,當干擾過大無法進行測量時給出提示。
兩個。鉗位電阻表測量注意事項
從上面的介紹可以看出,鉗位式電阻表的測量原理與手接式電阻表是完全不同的。使用手持式電阻表時,應將接地樁與設備斷開,避免設備接地體對測量精度的影響。無論是單點接地還是多點接地,手持式接地電阻儀都可以獲得更高的精度。對于鉗位式接地電阻表,其理想的應用是在分布式多點接地系統中,此時依次對接地系統中使用的接地樁進行測量,并將測量結果記錄下來,然后進行對比。測量結果明顯大于其他點,檢查應重點關注。必要時將樁與設備斷開,重新檢測手動接地電阻表,暴露接地不良的樁。
從工作原理可以看出,鉗位式接地電阻計所測得的電阻值為電路的總電阻。僅當RX > 1 / (1 / R1 + 1 / r2 +…+ 1 / RN),電阻值與我們需要測量的接地樁電阻近似,特別是在單點接地系統中,不滿足。